K otázke: “Môže vzniknúť požiar tak, že ak je použitá zásuvka chránená ističom nejakej hodnoty a zároveň je na rovnakom ističi zapojené ešte niečo (teoretizujem, napr. nejaké studňové čerpadlo), môže nastať situácia, že ak sa náhle súčet ampérov spotrebičov naraz použitých za tým istým ističom, že sa nevypne istič, ale začne horieť?” …
… toto by sa nemalo stať. Základný princíp ističa je, že sleduje celkový prúd pretekajúci cez neho. Nezáleží, či spotreba pochádza z jednej, alebo viacerých zásuviek. Ak pod 16A istič zapojím 2 spotrebiče s 10A, tak sa musí rozopnúť. No a istič je dimenzovaný podľa hrúbky vodiča za ním. Istič vlastne chráni káble v stene. Štandardom pre zásuvkové obvody je 2,5mm2 vodič a 16A istič. Svetelný obvod používa 1,5mm2 vodič a 6A alebo 10A istič.
Slabým miestom je podľa mňa zásuvka. Mám podozrenie, že 230V zásuvku za 2,19€ nedimenzovali na to, že ňou potečie 10A celú noc. Wallbox má viacero bezpečnostných prvkov a zaisťuje kvalitné spojenie obvodu.
I'm still being asked why you should buy an expensive wall box when the same thing is also available as a cheaper solution in the form of a charging brick. However, I strongly advise against this, not only from personal … Pokračovať v čítaní