Odpovedať: 20kWp FVE

  • Lubomir Franta

    Člen
    3. marca 2025 o 17:42

    FVE je mäkký zdroj, takže menič vie nastavením pracovného bodu panelov riešiť obmedzenie výroby, veľmi presne a pomerne dynamicky…vidno to, keď spúšťame FVE a domácnosti ešte nemajú vymenené EM, tak nastavujem obmedzenie výroby maximálne na aktuálnu spotrebu a menič pekne kopíruje výkonom spotrebu domácnosti…proste tá energia sa nevyrobí…geniálne 🙂…

    teraz vidím, že si sa pýtal na niečo iné… proste si spoj tie meniče dokopy a obmedzuj ich spolu, dá sa to určite aj tak, že jeden pustíš naplno a druhý obmedzíš na prietok 10kW-musíš mať samozrejme smartmeter na hlavnom prívode…

    • Táto odpoveď bola upravená pred 2 týždňami, 4 dňami používateľom  Lubomir Franta.